1.【多选】管道闭气试验适用条件( )。

A.任何管道

B.混凝土类的无压管道在回填土前进行的严密性试验

C.地下水位应低于管外底150mm,环境温度为-15~50℃

D.下雨时不得进行闭气试验

E.下雨时可以进行闭气试验

2.【单选】按照《工业金属管道工程施工规范》GB 50235—2010,等厚管道安装时,关于对口允许的最大错边量,下列说法正确的是( )。

A.不超过壁厚的20%,且不大于3mm

B.不超过壁厚的10%,且不大于2mm

C.不超过壁厚的15%,且不大于3mm

D.不超过壁厚的15%,且不大于2mm

3.【单选】管道焊缝内部检查做法不正确的是( )。

A.检查的方法主要有射线检测和超声波检测

B.焊缝无损探伤检验必须由有资质的检验单位完成

C.对检验不合格的焊缝必须返修至合格,但同一部位焊缝的返修次数不得超过两次

D.除对不合格焊缝进行返修外,还应对形成该不合格焊缝的焊工所焊的其他全部焊缝进行返修

查看答案解析

1.【答案】BCD

【解析】管道闭气试验是混凝土类的无压管道在回填土前进行的严密性试验,试验应满足:地下水位应低于管外底150mm,环境温度为-15~50℃;下雨时不得进行闭气试验。

2.【答案】B

【解析】按照《工业金属管道工程施工规范》GB 50235—2010,等厚管道安装时,对口允许的最大错边量不超过壁厚的10%,且不大于2mm。

3.【答案】D

【解析】焊缝内部质量检查:(1)检查的方法主要有射线检测和超声波检测。(2)焊缝无损探伤检验必须由有资质的检验单位完成。(3)对检验不合格的焊缝必须返修至合格,但同一部位焊缝的返修次数不得超过两次,返修的焊缝长度不得小于50mm;除对不合格焊缝进行返修外,还应对形成该不合格焊缝的焊工所焊的其他焊缝按规定的检验比例、检验方法和检验标准加倍抽检,仍有不合格时,对该焊工所焊的全部焊缝进行无损探伤检验。

以上就是小编为大家分享的“2024年一级建造师市政实务每日一练(5月10日)”相关内容,希望能帮到大家。为考生更好的备考一级建造师考试,小编准备了精华考点、模拟试题、历年真题和考试大纲,您可点击下方按钮免费下载

一级建造师备考资料全部免费下载

  • 考试大纲
  • 备考计划   
  • 真题答案与解析
  • 易错练习
  • 精讲知识点
  • 考前冲刺提分   
点击领取资料

分享到: 编辑:环球网校

资料下载 精选课程 老师直播 真题练习

一级建造师资格查询

一级建造师历年真题下载 更多

一级建造师每日一练 打卡日历

0
累计打卡
0
打卡人数
去打卡

预计用时3分钟

一级建造师各地入口
环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载

返回顶部