设为首页收藏本站

环球网校论坛_最好的考试论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 2424|回复: 0

[试题专区] 一级建筑师建筑物理与建筑设备考试题1

[复制链接]

80

主题

223

贡献值

111

金币

限制会员

积分
1
发表于 2011-10-17 16:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
一级建筑师建筑物理与建筑设备考试题1
1下述围护结构的传热系数,(  )最小。
A.250mm厚加气混凝土(干密度为500kg/m3)
B.200mm钢筋混凝土
C.240mm厚重砂浆烧结普通砖砌体
D.40mm厚岩棉板(干密度<80kg/m3)


提示:使用导热热阻计算公式R=d/λ计算,然后计算传热阻R0=Ri+R+Re,由于Ri、Re为常数,K0=1/R0,故传热阻大者传热系数小。


2地面对人体热舒适感及健康影响最大的部分是(  )。
A.地板的总厚度
B.地板的总热阻
C.地板的基层材料
D.地板的面层材料


提示:人体的足部直接与地面接触,地面上层厚度约3~4mm左右材料的吸热指数影响足部的热量损失,因此,地板的面层材料对人体热舒适感影响最大。


3对地板进行保温处理时,下面(  )处理比较合理。
A.整个地板的保温层应该厚度相同
B.沿地板的周边作局部保温
C.地板中心部分的保温层应该比其他地方加厚
D.更换地板的面层材料


提示:由于地面以下接触的是土壤层,热量通过地面的传热不属于一维传热,通过周边的土层薄,热阻小,热量损失多,因此,沿地板的周边作局部保温比较合理。


4在窗户保温设计中,居住建筑北向窗墙面积比要求(  )。
A.≤15%
B.≤20%
C.≤25%
D.≤30%


提示:《民用建筑热工设计规范》要求北向窗墙面积比≤20%。


5下列(  )窗户的传热系数最小。
A.单层钢窗
B.单层塑料窗
C.单框双玻塑料窗
D.单框双玻钢窗


提示:见《民用建筑热工设计规范》窗户的传热系数。


6下列窗户保温措施中,(  )措施效果最差。
A.采用密封条提高窗户气密性
B.增加玻璃的厚度
C.将钢窗框改为塑料窗框
D.增加玻璃层数


提示:玻璃的导热系数为0.76W/(m·K),玻璃本身的厚度就小,能够增加的玻璃厚度有限,不能明显增加窗户的热阻,故效果最差。


7在冬季室外平均风速大于或等于3m/s的地区,居住建筑和公共建筑窗户的气密性不应低于建筑外窗空气渗透性能的Ⅲ级水平,此规定适应(  )建筑。
A.所有
B.1~6层
C.7~30层
D.30层以上


提示:《民用建筑热工设计规范》规定,对于7~30层建筑,要求窗户的气密性不应低于Ⅲ级水平。


8《民用建筑热工设计规范》规定用吸热指数B作为评价采暖建筑地面热工性能的指标,并依据B值大小将地面分为(  )类。
A.2
B.3
C.4
D.5


提示:《民用建筑热工设计规范》将采暖建筑地面热工性能分为三类。


9按有关规范,夏热冬暖地区的热工设计应该满足(  )。
A.只满足冬季保温
B.必须满足冬季保温并适当兼顾夏季防热
C.必须满足夏季防热并适当兼顾冬季保温
D.必须满足夏季防热


提示:见《民用建筑热工设计规范》的建筑热工设计分区及设计要求。


10在建筑保温设计中,下列(  )做法不符合规范要求。
A.围护结构材料层的热阻不小于最小传热阻
B.围护结构的传热阻不小于最小传热阻
C.与不采暖楼梯间相邻的隔墙可以不进行保温验算
D.围护结构内的热桥部位必须进行保温验算


提示:根据《民用建筑热工设计规范》对采暖建筑保温设计的要求,围护结构(外墙、屋顶、与室外相邻的楼板、不采暖地下室的楼板和不采暖楼梯间的隔墙)的传热阻不得小于最小传热阻,且对热桥需要进行保温验算。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


关闭

网站通告

环球网校用户系统升级 老用户如登录失败请联系客服QQ30770746
论坛交流群:环球网校考试交流群

考拉资料库|手机版|Archiver|环球网校 ( 京ICP证040735  

GMT+8, 2016-9-29 12:58 , Processed in 0.081891 second(s), 12 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表